保温装饰一体板设备是怎么安装的粘锚结合

标签:保温,装饰,一体,设备,怎么,安装,装的,结合 时间:2024年03月29日 阅读238

保温装饰一体板设备是怎么安装的【粘锚结合】

一、对保温装饰一体板设备安装下层墙体的检查和处理:
  a)下层抹灰外观平整度许可误差为5mm,立面垂直度许可误差为5mm。
  b)当下层为新的抹灰墙面时,一样平常以10M长为检测尺寸度,阳角和装饰带均要在10M以上拉线检查,大平面还需在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平,低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到许可误差要求。
  c)当保温装饰一体板设备粘贴下层为旧墙体或旧瓷砖、马赛克、喷砂石墙面时,应先消灭空鼓和风化部分,已松动的旧瓷砖或马赛克必须敲掉,再用1:3水泥砂浆弥补找平,并将墙面上的灰尘、污垢、已粉化的涂料和腻子层等妨碍粘结性能的物质消灭干净;旧瓷砖或旧马赛克墙面必须涂刷一层底层胶粘剂对粘贴面进行专项处理。

保温装饰一体板设备是怎么安装的【粘锚结合】

二、弹线分格、绘排板图、出备料单
  a)结合建筑物设计图纸及现场现实控制点弹出垂直控制线、水平控制线,由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的现实尺寸。
  b)根据测量数据绘制建筑外立面草图并确定优化排版分格方案,分格方案要做到省材、美观、安全。
  c)弹线分格时,应设垂直和水平线作为平直基准;应按照设计排版图的分隔方案,弹出每块板的安装控制线,确定接缝宽度,并制作同一塞尺。
  d)根据现实弹线情况,结合设计排板图,出具相对应每块板的现实尺寸和细致构造图清单。

保温装饰一体板设备

三、裁切、加工保温装饰一体板设备
  a)按排版给出的每块板的详细尺寸,用细密推台锯对保温装饰一体板设备进行裁切。切刀宜选密齿型(锯石材用)或无齿型,切割进刀速度不大于8米/分钟。
  b)裁切保温装饰一体板设备时,应严酷按照一体板设备的长度方向裁出所需的长度养发馆,按一体板设备的宽度方向裁出所需的宽度。
  c)磨边或开槽。
  当面板厚度为6~8mm时,适合在面板的外观周围进行磨边,便于安装挂件。磨边加工必须使用专用设备,严禁手工磨边或未经培训的人员现场操作。沿板材外观周围通长进行磨边,磨边宽度为2.5~3mm,深度2~2.5mm。
  当面板厚度为大于8mm时,适合在面板的截面进行开槽,用于安装挂件。开槽加工必须使用专用设备,严禁手工开槽或未经培训的人员现场操作。开槽的起点应距板角50~80mm,位于截面中部,开槽深度6~8mm、槽宽2mm、长度80~100mm。

四、配制胶粘剂
  a)应严酷按供给商提供的配比和制作工艺在现场进行。
  b)每次配制不得过多,视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。

保温装饰板

五、粘贴保温装饰一体板设备
  a)保温装饰一体板设备(当无底衬材料时)粘结面上应涂刷界面砂浆;在界面砂浆表干后,再披刮胶粘剂。
  b)保温装饰一体板设备可采用条粘法(下层墙体平整度小于5mm/2m时)和点粘法(下层墙体平整度大于5mm/2m时)粘贴。采用条粘法时,每块板涂抹胶粘剂的面积与板面积之比不小于50%。
  c)保温装饰一体板设备应从勒脚部位开始古建方砖网站价格,自下而上,沿水平方向铺设粘贴,在最下面一排板的底边处固定通长托板条。
  d)保温装饰一体板设备粘贴的平整度、垂直度应吻合要求。每贴完一块,应及时消灭挤出的砂浆;板与板之间的缝隙要均与同等且达到设计要求。

六、安装锚固件
  a)墙面锚固件位置钻孔宜在保温装饰一体板设备粘贴前进行,根据排版图确定的锚固件位置钻孔备用,钻孔深度为锚固深度再加上10㎜,并随即清理钻孔灰尘。
  b)保温装饰一体板设备粘贴完毕后即可进行锚固件安装,锚固件进入混凝土下层的有用锚固深度应≧25㎜,进入砌体墙体下层的有用锚固深度应≧50㎜。
  c)将锚固件固定于墙体上,并拧紧膨胀锚栓,确保膨胀锚栓尾部回拧使之与下层充分锚固。胶粘剂未干前,锚栓预拧不应过紧,应在胶粘剂干燥24h后拧紧。

七、板缝处理
  a)板缝处理应在胶粘剂干燥后进行。先用硬毛刷清洁装饰板的截面及其周边部位,再沿保温装饰一体板设备板缝边沿粘贴美纹纸,美纹纸应保证贴平、贴直。用毛刷在装饰板的截面上涂刷至少两遍有机硅防水剂,待有机硅防水剂表干后,在板缝中嵌入聚苯乙烯泡沫条,然后再挤注耐候硅酮密封胶。
  b)挤注硅酮密封胶的好坏对整个外墙装饰体系的美观性、防水性等至关紧张,需专业技术人员施工。挤注耐候硅酮密封胶过程中,枪嘴伸入缝隙内约4㎜以上,胶应高出板面3~5mm,挤注应缓慢延续进行,不得出现空穴或气泡。
  c)挤注硅酮密封胶后应顺一个方向立即进行胶缝的修刮平整,不可往返往复移动,以免裹入空气形成气泡,然后揭下美纹纸。若为覆膜板面,则应在揭下美纹纸的同时揭去珍爱膜。

外墙保温一体板设备

八、安装排气塞
  待耐候硅酮密封胶打完24小时后,按墙面面积每10~15㎡设置1个排气孔的原则河南人事考试网首页,在水平和竖向保温装饰一体板设备板缝的交点处或两板接缝中心安装排气塞。
  施工时,先用电钻钻孔,然后在孔内和排气塞周围打密封胶再将排气塞嵌入孔内,为防止进水,要求排气孔朝下,细致排气塞粘贴必须牢固,且气孔不能堵塞。